Здравствуйте. Вопро...
 
Поделиться:
Уведомления
Очистить все

[Решено] Здравствуйте. Вопрос: как задать КМС фитинга воздуховода меньше единицы?

1 Сообщения
2 Пользователи
2 Лайки
411 Просмотры
1
Автор темы

Например, КМС отвода 90 градусов при R=D, равен 0,21, для конфузоров и диффузоров аналогично. При вводе значения

меньше 1, пишет "недопустимый ввод".

1 Ответ
1

@ererggfhhy58 возможно, вы пишите через запятую, а надо через точку

Привет, ревитчики!
---
ОТВЕТ ПОМОГ? ЖМИТЕ ГАЛОЧКУ — УТВЕРДИТЕ РЕШЕНИЕ
---
Автор ADSK-шаблонов 2021 по разделам ОВ и ВК
Блог про Revit для инженеров
Телеграм-канал блога

Ответ